配电室和柴油发电机房不设置消火栓是强条?

发布于:2008-08-08 22:41:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我图纸在配电室设置了气体灭火系统
在柴油发电机房设置了水喷雾系统
并在2个地方都布置了灭火器
就是没有布置消火栓
然后审查提了:
配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。
——强条
这是否是有争议的地方?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    我的理解是,气体灭火动作后,仍需水保护
    2015-02-08 10:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • askedme200100
    askedme200100 板凳
    个人根据以往的经验,觉得这是大量抄袭国外规范的结果。抄袭完了没有认真消化。这样想想21楼的问题就迎刃而解了。