土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 力率补偿

力率补偿

发布于:2008-08-07 11:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂1600kva变压器,电容器调至0.96,高压房集中补偿,可供电局电费单上说我厂力率只有0.875,请问只是什么情况?需要设备旁另加电容器吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sss.calling
    sss.calling 沙发
    现在有很多厂家做的无功补偿,把补偿上的控制器的读数一直显示在很高的功率因数,其实本省没有达到,你现在的情况是补偿容量或许是你补偿柜里面的电容坏了,没容量了,高压无功补偿不是简单的低压补偿,加电容必须加电抗器,并且我不晓得你是什么类型的负荷,需不需要滤波,若需要滤波电抗器和电容器都要选择滤波电容和滤波电抗,
    同意二楼意见!
    2008-08-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • hao8
    hao8 板凳
    偶也来向高手学习!:victory:
    2008-08-07 17:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多