发布于:2008-08-06 09:43:06
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
院里带我的老师是建的,他要求我建,我也建,假定层高一米.建了,可以
把一层墙的荷载输到地梁层上,satwe出来的wdcnl的数据会准确,不建
的人都把底层的重量少掉了.但不知satwe是怎样算柱的,如果建了,软件会不会
把地梁层的柱的反弯点定在2/3处,但原来一层的柱的反弯点反而在中间了.
有的工程,如果不建,少了一层的重量,柱的轴压比刚好0.86,0.86,如果建了,多了
一层的重量,轴压比就是1.03了.
不知各位是怎么做的,希望哪位高手能具体说明建与不建的利弊.
老师已经去经商了,现在没人教我了,难过.
[
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2008-8-7 10:04 编辑 ]
全部回复(92 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报