9层建筑,地下1F+2F商业,3~7F住宅防火设计问题

发布于:2008-08-05 21:14:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
9层建筑,地下1F+2F商业,3~7F住宅防火设计问题
总建筑高度超过24m,商业部分每户均大于300平米,且任一层建筑面积均大于1500平米
应该要上自喷的
但是消火栓用水量是按多规的体积大于10000立方的取15L/S
还是按高规商住楼的20L/s呢?我比较倾向于后者,大家的意见呢?好像多层没有商住楼这个说法阿,请各位水友多多指点!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    5。若超过24m的层的建筑面积不超过1500m2,则按二类高层商住楼处理,室内消火栓给水系统用水量为20L/s.

    有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
    2008-08-11 17:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    4。若超过24m的层的建筑面积超过1500m2,则按一类高层商住楼处理,室内消火栓给水系统用水量为30L/s。