土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 共板法兰能否用于防排烟

共板法兰能否用于防排烟

发布于:2008-08-05 10:55:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
共板法兰我在空调风管中见过,但能不能用于防排烟呀,因为防排烟是高压系统,我觉得共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,通风规范中说只能用于中低压系统。不知道消防验收有没有要求,各位高手能提供一下相应规范证明共板法兰能否用于防排烟呀,急需。、、谢谢了!!!(我的防排烟风管大多边长在1500以上):(

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • 荒村听雨2004
    共板法兰风管不能用在排烟风管中
    共板法兰只适合中低压系统中 排烟系统属于高压
    另外共板连接的强度不够
    我们排烟风管一般采用角铁法兰 垫片采用无石棉垫片
    2011-11-07 08:29:07

    回复 举报
    赞同1
  • 王开
    王开 板凳

    共板法兰风管常用于低中压系统,防排烟系统为高压系统,设计说明中要用角铁法兰的,对压力和密封要求较高。

    2023-02-13 12:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房制冷量是多少?选什么样的空调

车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。

回帖成功

经验值 +10