土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 共板法兰能否用于防排烟

共板法兰能否用于防排烟

发布于:2008-08-05 10:55:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
共板法兰我在空调风管中见过,但能不能用于防排烟呀,因为防排烟是高压系统,我觉得共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,通风规范中说只能用于中低压系统。不知道消防验收有没有要求,各位高手能提供一下相应规范证明共板法兰能否用于防排烟呀,急需。、、谢谢了!!!(我的防排烟风管大多边长在1500以上):(

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • 荒村听雨2004
    共板法兰风管不能用在排烟风管中
    共板法兰只适合中低压系统中 排烟系统属于高压
    另外共板连接的强度不够
    我们排烟风管一般采用角铁法兰 垫片采用无石棉垫片
    2011-11-07 08:29:07

    回复 举报
    赞同1
  • 王开
    王开 板凳

    共板法兰风管常用于低中压系统,防排烟系统为高压系统,设计说明中要用角铁法兰的,对压力和密封要求较高。

    2023-02-13 12:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 共板法兰风管制作施工方案
    双流县第一人医院迁建工程PPP项目总建筑面积209593.59㎡,地下建筑面积68300.69㎡,地上建筑面积141292.9㎡;地下室1层,门诊医技楼5层,住院楼9层;采用框架结构。
  • 一种用于法兰的扩孔机,本装置可以通过设置的弹簧,可以在扩撑器向外扩撑法兰内壁时,通过设有的弹簧可以缓冲扩撑器的拉力,从而对法兰进行有效的保护。...
  • 某体育会所防排烟设计
    包含会所防排烟设计,VRV多联机设计。其中地下室部分为防排烟,地上4层为VRV多联机设计,细节处理还是比较到位的,比较实用,有一定的参考价值。
  • 佛山某工程防排烟CAD
    本工程为佛山某工程防排烟CAD,包含平面图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 防排烟详细设计资料
    本资料为防排烟详细设计资料,资料目录,第一节高层建筑防烟、排烟设施分类及设置范围,第二节高层建筑自然排烟系统设计,第三节高层建筑机械加压送风防烟系统设计。
  • 防排烟审查详细要点
    本资料为防排烟审查详细要点,防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。
  • 工程地下层各防烟楼梯间,合用前室不具备自然排烟条件,分别采用机械正压送风各防烟楼梯间保持40-50Pa正压,合用前室保持25-30Pa正压.地下室防烟楼梯间,合用前室加压送风系统;...
  • 本图为高层采暖及防排烟设计图,本套图中共计有两张图,分别为采暖图和防排烟系统图,图中对每层均做了详细的设计,内容全面,欢迎各位同仁下载指导。...
  • 办公楼建筑防排烟设计.工程概况。2.防火分区和防烟分区的划分。3.防排烟方式的选择。4.排烟量和送风量的确定。5.排烟口、补风口和送风口的布置及尺寸的确定。6.排烟管道、补风管道和送风管道的布置及尺寸
  • 某酒店通风防排烟CAD图纸
    本工程为某酒店通风防排烟CAD图纸,包含防烟楼梯间及消防电梯合用前室正压送风。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 鞍山某防排烟平面CAD套图
    本工程为鞍山某防排烟平面CAD套图,包含五层共有六部疏散楼梯,六、七层有五部楼梯,八层有三部楼梯,九~十一层有二部楼梯,十二层有一部楼梯,地下室有五部楼梯。对一层以上的营业厅等房间,本设计均采用自然排
  • 大楼通风防排烟建筑图
    本工程为大楼通风防排烟建筑图,包括5层通风排烟平面图1:125,地下一层通风排烟平面图1:125,二层通风排烟平面图1:125等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 某酒店厨房通风防排烟图纸
    设计说明:无建筑功能:餐饮高度类别:多层建筑地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:8张设计内容:通风,防排烟 内容简介酒店厨房通风防排烟图纸,地上四层,地下一层。图纸包含
  • 鞍山某防排烟CAD规划图
    本资料为鞍山某防排烟CAD规划图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载借鉴。
  • 深圳某文化广场防排烟设计
    内容简介 深圳XX文化广场由A、B、C、D四个区组成,建筑面积约15万平方米。A、B、C区为商业博览中心,D区为剧院。商业博览中心地下一、二层为设备用房、停车库;地上一至四层由A、B、C三个区组成。其
  • 某高层建筑的防排烟设计
    摘 要: 本文结合工程实例,探讨高层建筑防烟楼梯间及其前室、防烟楼梯间和消防电梯合用前室的防烟设计;地 下储藏室、地上商场大面积空间、自动扶梯、地下汽车库的防排烟设计,阐述高层建筑防排烟系统的设计要点
  • 通风防排烟施工组织设计
    通风防排烟施工组织设计,摘要:风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整
  • 建筑通风及防排烟详细设计
    本资料为 建筑通风及防排烟详细设计,pdf格式,60页。自然通风系统的特点:自然通风是依靠室内外空气的温度差造成的热压,或者是室外风造成的风压,使房间内外的空气进行交换,从而改善室内的空气环境。
  • 通风与防排烟施工方案
    本工程所需自行采购供应的原料应在工程开工前组织材料供应部门认真落实。组织分批进场。根据施工质量和施工进度的需要编制材料月度计划及机械、人力计划、根据计划提前组织进场,确保生产需要。所选用的主要建材有合

阅读下一篇

厂房制冷量是多少?选什么样的空调

车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。

回帖成功

经验值 +10