土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明与消防应急照明——希望与各位讨论

应急照明与消防应急照明——希望与各位讨论

发布于:2008-07-22 22:10:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
13.9.15
4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制。

按新规范备用照明和疏散照明必须单独分开供电了?疏散照明在消防控制室控制,具体指什么,由消防控制室双电源箱供电还是指的什么?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

:lol 呵呵,新的规范拿到手里了,网上的电子版本和书本确实差别很大,大家要注意!

最近一直学习应急照明,得出了一些结论不知道对否,希望与各位讨论。之前一开始没弄的太懂主要是把应急照明和火灾应急照明没有区分开来。一般情况下的应急照明只是讲的停电情况下供继续工作或疏散用的照明,而火灾应急照明仅指火灾情况下供消防人员救人,疏散用的,两个的要求是不一样的。
一般应急照明没有严格的转换时间,最多也是满足一二级负荷供电转换时间的要求。同时只要满足双电源或者双回路即可。如果用带蓄电池的灯具或者集中EPS,可以与普通照明灯放在同一配电箱,而火灾应急照明必须根据防火分区设单独的应急照明配电箱,不能与普通照明配电箱合用,对于转换时间和供电时间规范上也有严格的要求,对灯具(加玻璃防护罩)及导线的材料(阻燃,耐火)也有严格要求。
所以我觉得一个建筑不能笼统的按一种应急照明来做,有些场所既满足普通应急照明即可,有些场所必须按火灾应急照明来做。 因为发生火灾的时候必须要切除非消防电源,而且普通的应急照明也属于非消防电源必须切除,还要强制点亮火灾应急照明。所以不区分开来根本无法做到这一点。

[ 本帖最后由 lwy8860 于 2008-8-21 17:44 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • aowenliang
    aowenliang 沙发
    个人的理解不一样,审图单位往往会按规范来,把别人的理解强加于身上,改图比较麻烦!
    2011-01-06 10:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • jinchen9408
    jinchen9408 板凳
    2010-05-03 20:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计VS公务员

本人现在有点迷茫,到底是做设计好呢还是考公务员好呢?本人04年毕业至今,一直从事电气设计工作,感觉也还可以,但感觉感觉压力很大(有工作上的,也有生活上的,总感觉待遇一般),现在我省全面开展公务员招聘,我有些犹豫了,到底是继续做设计呢还是考公务员呢~希望大家帮我参谋下

回帖成功

经验值 +10