土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位,如何确定回弹模量?
怎么根据应力情况确定回弹模量的取值?
例 Eci (粉土,层厚1.8m,附加应力PZ=106KPa 自重应力PCZ=143KPa)
E0~0.25: 28(MPa)
E0.25~0.5: 30
E0.5~1: 49
E1~2: 570
计算的时候取哪个回弹模量?

全部回答(6 )

  • yufeng010
    [上一层(Pcz-Pz)+本层(Pcz-Pz)]/2/基底附加应力----->然后查表,查回弹模量
    施兰清的书2010版例题:
    0<(0+35.8)/2/108=0.166<0.25,所以取28.7
    0.5<(35.8+104.2)/2/108=0.648<1,所以取22.3
    1<(104.2+129.25)/2/108=1.08<2,所以取280
    1<(129.25+154.3)/2/108=1.313<2,所以取280
    取上一层和本层的平均值与基底附加应力的比值.
    找了一个晚上,才找到这个答案的,分享出来给大家,希望我说得这么明白你能理解.
    2011-07-16 22:26:16 来自 PC 评论 举报
  • wjnzhjh
    高手在哪里?高手在哪里?
    2009-04-21 14:03:21 来自 PC 评论 举报