土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补偿柜电容烧毁的问题求救(急)

低压电容补偿柜电容烧毁的问题求救(急)

发布于:2005-03-11 20:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。
请问其可能原因?
谢谢!
----------------------------------------------

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • czb821108
    czb821108 沙发


    可不可以提供几家知名品牌的电容器厂商?
    2006-12-22 19:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • xzg007
    xzg007 板凳
    可考虑增加谐波措施,但更应注意电容器的质量。我处理过许多低压电容器柜问题,大多数是电容器质量问题。同时告诉同行,有些国际品牌如ABB有一些是散件组装的。
    2005-04-11 09:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多