土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢屋架上的屋面恒载为0.3KN/平方米?

钢屋架上的屋面恒载为0.3KN/平方米?

发布于:2008-07-17 14:57:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢屋架上的屋面恒载为0.3KN/平方米?

第一次用STS算钢结构

做一30X84的煤棚带吊车

屋面恒载取0.3 KN/平方米

怎么这么小嘛

是不是说

屋面荷载导算,屋面梁直接整榀计算

而屋面荷载只有屋面板和檩条的自重?

本人基础不是很好

谢谢各位达人

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • w_527207
    w_527207 沙发
    各位讨论的很有道理 我取0.25
    2016-04-13 10:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • huke0709
    huke0709 板凳
    如果100mm厚的岩棉板取值多少,请大神一并解答了吧
    2014-09-10 14:28:10

    回复 举报
    赞同0