土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙手算计算书

地下室外墙手算计算书

发布于:2008-07-17 13:41:17 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)
地下室外墙计算书
一、几何数据及计算参数



混凝土: C30 主筋: HRB400
受力筋至外边距离as(mm): 50.00
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况 (恒载+活载)



三、内力及配筋
1.内力图



2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -103.97 kN*m, 标准值86.64
剪力 145.65 kN, <0.7βhftbh0=200.2kN ,不需要配置抗剪钢筋
外钢筋: 16@150 +14@150, 实际面积: 2366mm2, 计算面积: 1759mm2
裂缝 0.181mm
内钢筋: 12@150, 实际面积:754mm2, 计算面积: 0mm2
1跨中: 正弯矩 48.41kN*m, 位置: 2.24m
剪力 145.65 kN, 位置: 0.00m
内钢筋: 12@150, 实际面积: 754mm2, 计算面积: 634mm2
1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -46.05 kN*m,
剪力 49.10 kN,
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.124mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 615.75mm2, 计算面积: 0mm2
2跨中: 正弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.00m
负弯矩 -16.48kN*m, 位置: 1.00m
剪力 49.10 kN, 位置: 0.00m
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.018mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 565mm2, 计算面积: 500mm2

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • evolevol
    evolevol 沙发

    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

    2019-08-27 10:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 板凳

    手艺可以呀 看起来棒棒的厉害厉害

    2019-08-26 15:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室,外墙,楼板,门窗防渗

地下室,外墙,楼板,门窗的防渗,在施工过程中有什么要求?什么原因会导致它们的渗漏,有什么比较好的解决办法吗?

回帖成功

经验值 +10