土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 酒店节能改造问题

酒店节能改造问题

发布于:2008-07-16 08:47:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
某酒店空调冷热源为冷水机组+外购蒸汽,生活热水采用蒸汽制备。由于蒸汽价格上涨较快,酒店委托我们作节能改造方案。生活热水我们认为可以采用空气源热泵热水系统,投资回收期三年不到,甲方比较认可。冬天采暖甲方也不想用蒸汽,冷水机组甲方刚更换过,不想动,针对冬天采暖有没有比较好的节能替代方案?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huyan127
    huyan127 沙发
    以上楼主酒店节能改造问题,冬供暖、夏制冷首选要看温度当地的风俗。
    2008-12-18 15:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • lmg1701
    lmg1701 板凳
    发表于 2008-10-14 21:28 只看该作者
    冬供暖、夏制冷、又供热水,最好采用水源热泵或土壤源热泵,根据项目具体情况定,最重要的是地质情况。

    是改造工程,一般来说采用土壤源热泵好难,除非其有好大的空间来埋管,
    不知其原用的是不是水冷冷水机组,如果是,那水源热泵还有可能,在其原用的冷水机组上进行改造,不过会占好大的机房.机房机内管路较复杂.

    以上这本人观点,请指示.
    2008-10-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教风冷冷水机组(冷热两用)和空气源热泵的区别

小生求助各位大大解惑一个困扰我很久的一个问题,这两种东西是一种产品吗?我知道风冷冷水机是用水为冷热介质,用空气散热的机组。空气源热泵是热源来自空气,也是以水为冷热介质的。貌似和前者完全一样啊。