土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 薄弱层

薄弱层

发布于:2008-07-15 15:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不属于高规4.6.4(详见高规)的结构(此结构是6度,小高层结构)因首层层高关系出现了薄弱层.这种情况大家是1.调整截面使其不出现薄弱层;2.直接按放大后的计算配筋??有的说按1,按1的话,有个遗憾就是有时建筑是不允许的.按2呢,结构安全上是否可以?盼复.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • woshiyuxiao
    woshiyuxiao 沙发
    我们如果从实际操作的角度出发,只要你不规则性不到三点,那么是允许你用薄弱层的放大地震力的,只要不超限
    2011-08-22 01:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhhz89
    zhhz89 板凳
    均可。能通过1来调整楼层的刚度比和剪力比是理想的解决方案。如果1不通,则通过2来调整地震剪力来人为放大地震力,按放大后的地震力进行截面配筋设计。虽然放大后满足了剪力比,但是毕竟结构体系还是不合理的。首选方案1解决,其次选方案2.并注意控制不规则内容数量。切勿超限。
    2011-08-21 22:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洞口上下左右每边都设置补强钢筋?

梁与墙梁的主要受力机理不同,梁的主要功能是承受竖向荷载,连梁的主要功能是协助剪力墙承受横向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的(受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁的刚度而设。所以,当设置在连梁中部且直径不大于1/3梁高的圆洞切断了连梁的箍筋时,并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度

回帖成功

经验值 +10