土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这台冷库有问题吗

这台冷库有问题吗

发布于:2008-07-13 02:51:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天维修一台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时库温在0度,最低达到-4度,带去的雪种都加完了。请问这样的库温这样的压力正常吗?还是系统还有其它问题?加之前并没有抽真空是不是有关?还有冷库需要用到真空泵吗?会不会人家都用自身压缩机抽空,自己用真空泵怕会给人笑。本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:

[ 本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 02:53 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cywhqf
    cywhqf 沙发
    以前我也一直用压缩机自身抽真空的,也从未烧过压缩机。但是看到有些压缩机生产厂家的说明书中强调“不许用压缩机抽真空,以免造成烧机事故”。不知用压缩机抽真空会造成压缩机烧毁是什么道理呢?
    2011-07-12 10:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • antoniomei
    antoniomei 板凳
    你还没学会自身抽直空的经验,哈哈,你还是学习学习吧,海外做冷库工程的十个着十一个都不会带抽真空机去工作,太烦琐了。我十几年安装维修冷库经验,可还没遇到自身抽真空会烧毁压缩机,在理论上学术都重要,但是经验还比理论重要啊,你真的还没学会吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是我抽你一下而是交流交流
    2011-06-15 11:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:单冷空调机如何改冷暖两用机?

有一台5匹单冷型空调风管机需要改为冷暖两用热泵型,请教有经验的师傅们予以指点,越详细越好,多谢了!外机配置5匹三洋压机,外平衡膨胀阀节流。