土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI问题。很严重。处理了几天都没法解决。请教。。。。。

EDI问题。很严重。处理了几天都没法解决。请教。。。。。

发布于:2008-07-10 23:19:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
3T/h系统。陶氏膜12支(4040);MK-2EDI
流程:砂滤+碳滤+软化+中间水箱+RO纯水箱+EDI+超纯水箱;(EDI加分析纯级的盐)
02年使用。08年05月刚换新的EDI,出水15兆,
问题:刚换新EDI(MK-2)使用时水质15兆,6月18号发现水质下降至3~5兆,出水量正常。7月2号出水量变小(25L/M),周二(7月8号)出水量几乎 没 有。检查前置及RO没发现问题。前置耗材刚换半年。发现客户在4月起就改加普通食用加碘盐。现怀疑是堵塞。我先用1.8%浓度盐酸清洗。发现清洗 时出水量又可以。但等冲洗完盐酸进纯水时,EDI产水流量又没有,进水压力很大,进水量变小。后用盐5%+碱1%配方调成清洗液清洗40分钟。又出现 酸洗时同样的情况。现求助各位高专。怎样处理?家用加碘盐有影响吗?是什么物质造成污堵?该怎样才能洗通呀???
QQ:465150498.请赐教。谢谢啦!!!很急呀:客户还在停产中。。。。。。。:L :L :L

[ 本帖最后由 sunny_wqw 于 2008-7-11 14:32 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • szesepnyj
    szesepnyj 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-06-09 10:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • jetjin
    jetjin 板凳
    我也开始做这个,求指教
    2013-08-09 11:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

兆位电路与高纯水

兆位电路与高纯水

回帖成功

经验值 +10