土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站

泵站

发布于:2008-07-07 11:23:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
谢谢各位的指导,
我设计的此泵站是专为一个大厂子工业供水的,全天候供水,基本不停水.水量可能偶尔会有变化.
水泵前接水的情况是:泵站前有一50000方的调蓄池,调蓄池上游有三条1米以上的大管将水从一水库输水到调蓄池内,然后从调蓄池引出一2米的管供水,该泵站就是从2米管上引水,泵站与该2米管只有30米左右.我现在不明白的就是从2米管上用一或二根1.2(或1.4)米管引水后可不可以通到一个大的钢管上,用此大钢管代替进水池,5台水泵的吸水管直接与大管连接,若不行是否可设一100多方的进水池,不设前池.不过因泵前的调蓄池设计水位比泵站处地面高近3米,设进水池要近9米高,挺复杂的,不知用大管方案行不?
望指教,谢谢了

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1483859892953
    每天进步一点点!
    2017-09-04 17:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    “调蓄池的水位比泵房地面高3米是指正常水位,我们设计的泵的吸水和比地面低3~4米,若水池确定一水位经管道
    到水泵吸水管前的大钢管(相当于进水池)能满足水泵流量要求,是否可以用大的钢管做水泵吸水管的进水池呢?
    谢谢”

    可以
    总之,调蓄池出水大管能满足抽水量,且是自灌的就可以啦!
    2008-08-02 19:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多