为什么2500KVA变压器不能用!
为什么2500KVA变压器不能用!
很多地区公建供电局只允许安装不大于2000KVA的变压器(例如济南市等等),这个有道理吗?据说是继电保护有考虑。
大家说说呢,是什么原因不给安装较大容量的变压器呢?:Q
发布于
2008-06-30 23:12:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(49 )
xueping518
2011-04-24 08:10:24
来自 PC
评论
举报
geqq911
引用:
原帖由 qbw4607 于 2008-7-1 13:25 发表
在公共网络中不使用大容量变压器主要是基于以下几点:
1,大容量变压器二次短路电流较大,在开关柜内使用的所有开关分断能力要求较高,且价格昂贵。综合经济技术指标比较,并不比多台小容量变压器分列运行合算。且后 ...
恩,学习了!
能进一步解释“在城市供电系统中高压往往采用链式供电,故而造成上级保护整定困难。”的困难原因吗?
2010-01-08 12:56:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hanqiangding
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
31
回复
161
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(49 )
