土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构与框架剪力墙结构如何界分?

剪力墙结构与框架剪力墙结构如何界分?

发布于:2008-06-27 13:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道在框架剪力墙结构中,如果框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用。但如果结构中大部分为剪力墙和少量的柱,该如何界定该结构是剪力墙结构还是框架剪力墙结构?
本人设计的某住宅楼,7度区,高度35米,大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱。框架部分承受的地震倾覆力矩约为总地震倾覆力矩的18%。本人将结构定义为剪力墙结构,一般剪力墙的抗震等级取三级,短肢剪力墙的抗震等级取二级,框架抗震等级取三级。
然而在施工图审查中,审查师认为应按框架剪力墙结构。一般剪力墙的抗震等级取二级,短肢剪力墙的抗震等级取一级,框架抗震等级取三级。但由于会增加钢筋的用量,甲方不同意。请问各位高手有没有依据支持我的或审查师的理念?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • gyw1104
    gyw1104 沙发
    沟通比较好
    2010-05-06 17:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • luxuebiao
    luxuebiao 板凳
    :victory::) :)
    2010-04-20 21:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规和抗规的不同

1、《抗震规范》5.2.7条8度和9度时建造在Ⅲ、Ⅳ类场地,采用箱基、刚性了的筏基 和桩箱联合基础的钢筋砼高层以建筑,当结构基本自振周期处于特征周期Tg的1.2倍至5 倍范围时,水平地震剪力可折减;《高规》无此规定。 2、《抗震规范》6.4.6条1款一、二级抗震墙底部加强部位,墙肢底截面在重力荷载代 表值作用下的轴压比小于一级0.1(9度)、一级0.2(8度)、二级0.3时,可设置构造边缘

回帖成功

经验值 +10