一台12P工业壳管式蒸发器漏了,厂方要求把一台闲置8p壳管式蒸发器换上去用,会有什么问题?冷媒少加些可以吗?先谢啦

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • luodanwsk
    luodanwsk 沙发
    顶一下
    2010-01-15 17:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • cly1667
    cly1667 板凳
    汇报一下。已经更换调好了,膨胀阀使用的8P对应的膨胀阀,低压3kg,高压15kg,电流14a,运行良好,制冷速度稍微慢一些,影响不大。