土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 领导高度重视空调对会跳闸

领导高度重视空调对会跳闸

发布于:2008-06-24 22:08:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    总开关----插座 之间可能绝缘老化 引起的短路故障 应该用摇表测
    2008-07-01 22:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • ldf198
    ldf198 板凳
    我认为你应该分步查,先把空调断开,看看是空调还是线路跳
    如果N不经过开关用万用表量N和E是通的
    2008-07-01 22:14:01

    回复 举报
    赞同0