变电站变压器选择计算中,无功功率补偿容量计算出现问题了,以下是我的计算方法,不知道哪出错了,请指正。
我的负荷:计算负荷有功Pc=646,无功Qc=476.5 (特别说明一下,变电所总的系数KΣP取的是0.85,KΣQ=0.95)
第一种算法:自然功率因数=Pc/sqrt(Pc*Pc+Qc*Qc) SQRT表示开方,
则自然功率因数为0.805
补偿到0.9每1kW所需要的无功容量为0.253(查数据手册按插值算的)
则总的补偿容量为:Q=Pc*0.253=163kVar,我取Q=180
补偿后功率因数=Pc/sqrt(Pc*Pc+(Qc-Q)*(Qc-Q))=0.91
第二种计算方法:按工业与民用配电手册(第三版)21页
自然功率因数=sqrt(1/(1+Bav*Qc*Bav*Qc/(Aav*Pc*Aav*Pc)) 手册中给出的数值,Aav取0.7-0.75,Bav=0.76-0.82。
我取的是Aav=0.75,Bav=0.8。
计算自然功率因数=0.764,从0.764补到0.9的每1kW所需要的无功容量为0.358(查数据手册按插值算的)
则补偿容量为:Q=Pc*0.358=231.2kVar,则我应取Q=240,假如我真能取到231.2这种容量的电容器,则补偿后功率因数为
Pc/sqrt(Pc*Pc+(Qc-Q)*(Qc-231.2))=0.935。
为啥本来可以补到0.9,计算出来却补到了0.935。
这里的年平均有、无功系数应该如何取?或者是我哪算错了?
两种计算方法到底按哪种方法选择电容器。
[
本帖最后由 folks 于 2008-6-24 16:14 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句打个比方,相当于产品选型的时候留有的余量!功率因数0.9刚好满足要求,设计的时候就应该是0.935!:)