阅读下一篇
门式钢柱腹板高厚比不满足怎么办??我在做一个门式钢结构厂房时时,碰到这样一个问题,请各位高手帮忙解决一下,不胜感激!! 我做的边钢柱截面为(400~1000)*300*10*12钢柱高度7米,腹板的截面变化率超过60mm/m,pkpm的计算结果中柱子的应力比,以及平面内外的稳定性都能满足,可是在超限信息中显示此柱的高厚比超限,我想问一下,截面的变化率,能不能超过60mm/m啊??另外我想到加加劲肋来满足高厚比,超限的问题,可是门规中此方面的说明很少,钢结构规范中给出了加纵向加劲肋,我仔细理解了一下门规,觉得该加横向加劲肋,但是不能肯定,请各位高手帮个忙,小弟不胜感激!!谢谢,:handshake
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句想学习钢结构设计 ,也在找相关书籍
回复 举报