一、房屋建筑震害主要特征
5.12地震在我省文县县城及附近地区产生了8度、局部9度的地震影响,从此次地震造成的破坏来看,经正规设计有抗震设防的城市房屋建筑,基本上达到了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标,没有抗震设防、未经正规设计施工的房屋和一些自建的土木结构的民房,在地震中震害严重。
1、城镇土木结构民居
土木结构房屋在我省陇南村镇地区分布较为普遍,该类房屋为木构架承重,土坯墙作围护墙,此类房屋在本次地震中破坏最为严重。其破坏形式大多为:(1)维护墙倒塌,木构架倒塌或倾斜(如图1);(2)木构架纵、横向节点连接松动,榫接处普遍破坏,屋面檩条、瓦片掉落严重(如图2)。
2、城镇多层砖混结构房屋
无构造柱等抗震措施的多层砖混结构房屋震害严重,一般底层破坏较为严重。房屋破坏的形态主要为:砖墙剪切破坏,呈斜裂缝、“X”形裂缝和水平裂缝(如图3、4); 砖块被剪断、破碎,墙体破坏后发生较大的位移和错位,随时可能倒塌(如图5、6); 大开间单跨外廊的砖混结构破坏严重(如图7)。
3、大多数钢筋混凝土结构主体未见明显震损,但非结构主体的填充墙、粉刷、面饰等脱落外闪、裂缝较严重(如图8、9)。
图1 文县城关民宅
图2 文县民宅
图3 文县中医院内墙震害严重(砖混结构)
图4 陇南市第一人民医院儿科楼出屋面楼梯间墙体严重破坏
(砖混结构)
图5 陇南气象局办公楼墙体震害严重成为危房(砖混结构)
图6 文县中医院墙体震害严重成为危房(砖混结构)
图7 文县教师进修学校墙体震害严重(砖混结构)
图8 陇南供电局外墙饰面破坏(框架结构)
图9 陇南市第一人民医院住院部填充墙破坏(框架结构)
照片.doc
二、房屋建筑震害调查和应急评估小结
仅对所调查评估的陇南、甘南、天水等地的384栋城区公共建筑(学校、医院、应急指挥建筑等)进行震害统计,结果如下:
各区、县房屋建筑受损和危房比例表
区县 医院建筑 学校建筑 指挥保障建筑 其他建筑
受损% 危房% 受损% 危房% 受损% 危房% 受损% 危房%
陇
南 武都 100% 35.71% 100% 55.32% 100% 25% 75% 5.5%
文县 100% 50% 100% 76.47% 100% 66.67% ——
成县 100% 100% 4.8% 100% 16.7% 100% 11.1%
康县 100% 100% 100% 100%
徽县 100% 100% —— ——
两当 100% 100% 100% 100%
宕昌 100% 100% 100% ——
礼县 100% 100% 18.2% 100% 100%
西和 100% 100% 100% 100%
天水市 —— 100% —— 100% 9.6%
甘
南 舟曲 100% 100% 100% 100%
迭部 100% 25% 100% 100% 100%
注:表中——表示未参与受损统计
三、关于我省灾后重建的几点建议:
1、医院、学校建筑应为受灾时的应急场所,建议应提高医院、中小学以及幼儿园等建筑的抗震设防类别(乙类)。
2、两层以上的幼儿园、中小学、医院及大开间或外廊式建筑必须采用钢筋混凝土结构(框架体系、剪力墙体系、框剪体系)。
3、应严格限制预制楼板的使用范围。公共建筑、居住建筑、指挥及保障(通讯、供水、供电等生命线建筑)等建筑中不得采用预制楼板。
4、指挥及保障(通讯、供水、供电等生命线建筑)建筑必须采用钢筋混凝土结构(框架体系、剪力墙体系、框剪体系)。
5、砌体建筑应严格限制大于4.2 m开间的房间。
6、砌体建筑的门窗洞口两侧均应设置约束构造柱。
7、砌体建筑的砌筑质量标准应进一步提高。
8、钢筋混凝土结构中必须加强填充墙与剪力墙以及框架梁柱的拉接构造措施,条件许可时填充墙必须采用轻质材料。
9、应对岩土工程勘察提出新的要求,要求勘察单位对拟建场地周围可能存在的滑坡、塌方、泥石流做出较详细的评估,并对场地是否避让提出明确合理的建议。地质复杂的县级以上城市建设场地应提供剪切波速,合理划分场地类别。
10、建议尽快制定出适合我省实际情况的灾后重建技术指导措施或暂行规定。(甘肃省建设科技专家委员会)