土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 补偿后出现谐波

补偿后出现谐波

发布于:2008-06-15 19:06:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂子一号变压器1万kva,加大补偿电容后出现谐波.

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发


    :time:
    你的说法好像不准确:谐波是非线性用电设备(如直流设备,等等)引起的,不会是补偿电容引起,所以加大补偿电容,不可能出现谐波。
    倒可能是加大电容后,系统在某个谐波频率上形成一个谐振点,发生较强的谐振了(或者说使谐波被放大了),这将危害电容和用电设备,不可掉以轻心。
    简单办法是:可以检测检测谐波的情况,有针对性的加装电抗器,抑制谐波。
    2010-09-17 12:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • xue380131947
    xue380131947 板凳
    没有装设电抗器吗?
    2010-09-04 16:08:04

    回复 举报
    赞同0