配电箱总开关容量选择的疑惑

发布于:2005-03-08 12:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日常设计工作中经常有些小厂用到一些成套的配电箱(含补偿和配电开关),在总开关的选择上我一直有个疑惑:因为配电箱内带有补偿,我在总开关选择上是否应该比进线电缆前端的开关要大呢?如图示。请帮忙解答,谢谢!
我是想清楚在配电箱电容提供无功功率和市电网提供有功功率和小部分无功功率的情况下,配电箱的总开关是否应该大些呢?
因为我总想着:S平方=P平方+Q平方,那样的话配电箱主回路电流应大于进线电缆的电流。

1110244986797.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wqc.54899
    wqc.54899 沙发
    我建仪应用DZ20-500A的断路器。
    2006-02-25 20:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • wqc.54899
    wqc.54899 板凳
    如按如图,4个回路的电流加在一起是403A,你的上一级开关315A是不是小了,配电箱主开关选400是不是也小啊。