土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷活塞机170系列耗油量太大怎么办啊高手指点下
我换了油环可还是耗油 没办法了一天20kg冷冻油(氨制冷)

全部回答(12 )

  • zhanghon.gjin
    125烟冷单机双极1小时得泡20斤油活塞缸套全换了也不行急死了
    2009-04-17 20:12:17 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    大冷产的170系列单机双级机耗油量的问题确实存在的。开机操作也是个很重要的问题,不可忽视!否则油位很快下降。机器启动后,注意不要使一级吸气压力高于二级吸气压力,因为曲轴箱压力等于一级吸气压力,若一级吸气压力高于二级吸气压力,此时油就会从二级吸气腔至曲轴箱的回油浮球室倒压进二级缸,然后又随二级压缩气体进入系统,所以耗油量大。
    2009-04-13 16:52:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10