土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗拔桩的间距

抗拔桩的间距

发布于:2008-06-04 19:16:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发

    进来学习学习!

    2019-10-10 15:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • 卓文超1989
    卓文超1989 板凳

    我也是用PHC做抗拔桩的
    2015-12-04 11:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑地基处理技术规范JGJ79_2002

本规范主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.基本规定;4.换填垫层法;5.预压法;6.强夯法和强夯置换法;7.振冲法;8.砂石桩法;9.水泥粉煤灰碎石桩法;10.夯实水泥土桩法;11.水泥土搅拌法;12.高压喷射注浆法;13.石灰桩法;14.灰土挤密桩法和土挤密桩法;15.柱锤冲扩桩法;16.单液硅化法和碱液法;17.其他地基处理方法等。

回帖成功

经验值 +10