现有一三层办公楼,屋面避雷带已经做好了!竣工验收的时候,质监站说女儿墙太矮了,要加钢管防护!
现在问题是如果在加上不锈钢管防护,那么避雷带怎搞?问了设计,设计不同意加不锈钢管防护!
怎么搞,怎么既保证防雷功能,又能做防滑呢!
有人说把避雷钢筋穿在不锈钢方管里面,但与引下线不好连接!
请赐教!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • jsgcwkc
    jsgcwkc 沙发
    用防护钢管即可做防雷避雷带,起到防雷作用。同时,屋面上的所有金属构件必须与防护钢管多点连接。防护钢管也要多点与建筑主钢筋相连接。没必要重做避雷带。符合接地规范。但防护钢管材质要符合避雷带截面积要求。请查询一下设计图纸和国家规范确定方案。
    2010-09-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhmkyc
    zhmkyc 板凳
    看过有的建筑就是这样做的,防护栏+避雷网
    2010-09-14 16:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电能紧张,节电已刻不容缓!

新华网北京6月2日电(记者黄全权) 尽管我国电力供需总体平衡,但部分地区时段性的电力短缺现象或将不可避免。根据预计,今夏高峰期间,华东、华中、南方部分省份在用电高峰时段将出现电力缺口。   其中,南方地区电力供需形势最为严峻,夏季高峰电力缺口可能达到800万千瓦。 其中广东为550万千瓦,贵州为100万千瓦,云南为150万千瓦。 这是电监会办公厅副主任俞燕山2日在中国政府网访谈时透露的。   来自电监会的数据显示,截至5月29日,全国累计发电量1.383万亿千瓦时,同比增长15.77%,日发电量98.06亿千瓦时,统调最高负荷4亿千瓦,西电东送基本正常。预计全年电力需求将保持较快增长,全社会用电量增长率将在12%左右。