土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线与N线混用的后果?!

PE线与N线混用的后果?!

发布于:2008-06-03 15:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在实际产品设计中,碰到了这样一个问题,我们用的PTC加热器是三相 Y型接法,(据厂家讲 PTC加热器容易出现三相不平衡,需要中性线)括号内是今天刚知道的。
问题是以前我们都是认为厂家多出来的那条线是地线(今天才知道是中性线),所以全接的地线,而且我们的应用环境是3+PE,没有N线。到目前很多产品已经运行了超过二年了,也没啥事,所以想弄明白这样接的后果,什么情况下会出问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xhfmail
    xhfmail 沙发
    看来都没用过PTC类加热器,希望有用过的看看啊!
    2008-06-10 17:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    如果是电子信息设备,PE与N混接,因为中性线可能带电(精密的电子信息设备是不能够带电的),从而导致设备损坏!
    2008-06-04 11:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性线与PE线混用的后果

实际产品设计中,碰到了这样一个问题,我们用的PTC加热器是三相 Y型接法,(据厂家讲 PTC加热器容易出现三相不平衡,需要中性线)括号内是今天刚知道的。问题是以前我们都是认为厂家多出来的那条线是地线(今天才知道是中性线),所以全接的地线,而且我们的应用环境是3+PE,没有N线。到目前很多产品已经运行了超过二年了,也没啥事,所以想弄明白这样接的后果,什么情况下会出问题。

回帖成功

经验值 +10