正压送风系统是否可以跟其他送风合用?
正压送风系统是否可以跟其他送风合用?
我想从正压送风井接一支管给地下室的设备房做补风用(正压送风口是常闭电控风口),接口处设70℃防火阀电动控制,平时通过支管给地下室补风满足通风要求,失火时关闭防火阀,开启相应正压送风口。
这样设计是否可以,请教各位专家了谢谢。
发布于
2008-06-03 10:10:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
tm_lyyyfr1
个人认为:系统性质差别较大,实际操作不易,还是不合用好。
2010-07-11 17:36:11
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
太老的帖子了,设计人员自己掌握下吧:
1、
原则上可以合用
,消防部门才不管设备平时拍什么用,只要消防时刻可以保证切换就可以了,消防电源问题也轻易可以解决。3楼与16楼所说的都不是什么问题
2、
实际操作时比较困难
,一来正压送风位置与需要补风的位置是否一致(5楼),二来就是2楼所述风压与风量匹配问题。我觉得后者问题大些,即使用双速风机,也很难找到匹配的,除非就直接设2个风机,合用井道。由于以上2点,实际设计中几乎没有合用。13楼所述合用进风井的情况很多(风机都在下面)。
2010-07-11 13:03:11
来自 PC
评论
举报