土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家帮我看看这个冷却水系统,冷却塔会溢水出来呢?

大家帮我看看这个冷却水系统,冷却塔会溢水出来呢?

发布于:2008-05-18 00:20:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原设计是无平衡管的,当单台或两台主机运行时,四个冷却塔中没运行的两个会不断补水,运行的两个会不断溢水,后来加上了DN250的平衡管,溢水现象依然存在。请问如何解决,难道要在回水管上加电动阀实现对应控制吗?

1211042018124.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • longvs1
    longvs1 沙发
    平衡管是要加的,但我不知道要多大,以前师付说过,是比主管小一号,那就是450的

    2008-05-22 17:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • cake_01@co163
    cake_01@co163 板凳
    同意7楼的意见。
    在每个冷去塔总进水管上设置电动蝶阀,当主机不运行时候,关闭与主机对应的冷却塔进水管上的电动阀门。
    再者要注意防止4# 冷却塔水面下降 太厉害(抽空现象),而出现空气进入水系统,这对循环泵不利。
    2008-05-22 14:26:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再论双层百叶

双层百叶风口的气流沿送风口轴线方向送出,基本应用型式为侧面送风,做下送风情形较为不常用。 混合层高度上双层百叶风口即使是侧面送风时也不如散流器,更甭说是下送风了,因此风口设置的密集程度要大于散流器。 双层百叶风口用于上送下回时,其气流组织扰流程度介于顶部散流器与顶部孔板送风型式,速度场与温度场的均匀程度也基本处于中庸状况。 送风温差应随送风高度的增加而增加,这应属于基本考虑因素吧。 总的来说,空调房间气流流型主要取决于送风射流,而送风口型式将直接影响气流的混合程度、出口方向及气流断面形状,对于送风射流具有重要作用。以上也算是对送风射流的些许考虑吧,也仅仅是个人的初浅理解,就算顶楼主的帖吧,不足不对之处大家斧正。