土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于热表阻力问题

关于热表阻力问题

发布于:2008-05-17 15:00:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在 我正做一地暖设计,采用分户热计量,可是我在那都找不见热表的阻力,有谁知道热表的阻力在那查吗?谢谢啦

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jinwls
    jinwls 沙发
    热表有行业标准,标准中规定热表在额定流量下阻力损失不能超过25kPa。热表厂家一般提供阻力曲线图,可以从图中查到对应流量下的阻力值。
    2011-11-28 13:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • minyan11
    minyan11 板凳
    《热量表》标准CJ128-2007
    2008年4月1日实施
    http://bbs.co188.com/content/0_1233936_1.html
    2008-12-14 18:22:14

    回复 举报
    赞同0