阅读下一篇
冷水机组用供回水温度和流量来估算负荷完全不合理吗?不管哪种类型的机组,样本上都说明了机组能够实现一定的供(或回)水温度。 问题的产生是这样的,我看到有一篇文章采用了类似如下的叙述:在群控中,控制加载和卸载机组过程采用估算负荷((回水温度-供水温度)*水流量*水的比热)是不合理的,因为这样估算的是机组的制冷量,而非所需要的空调负荷。而后文章举了一个例子来说明其不合理性:当实际情况开启冷水机组冷量远不能满足空调末端需要时,冷冻水温由于负荷不足而升高,供水温度提高超过限定值。由于冷水与风盘内空气换热效率的下降,回水温差却减小,供水流量未变化。冷负荷减小。实际中发现,分水器水温16度,集水器水温16.3度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报