最近做了个6kV变10kV升压改造项目,原开关柜都是靠墙安装的GG-1A型6kV固定柜,土建又不能动,很郁闷!

请问有没有其他型号也能靠墙安装的柜型?

听说KYN28A可以做成靠墙安装的,不知是不是真的,请大家帮忙解答下!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • weiziss
    weiziss 沙发
    用XGN 非标
    2012-02-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • tudashi63
    tudashi63 板凳
    KGN8-12可以,还是固定柜。体积小。
    2012-02-12 22:26:12

    回复 举报
    赞同0