一厂房2。8万平方米,四层。属二类建筑丙类生产厂房。

建筑设计按一级防火考虑,问是否需要作自动消防报警系统啊啊啊??

GB50116-98上面说属二类保护系统,需要设置消防报警系统,可是查询建筑防火

设计规范和强制性条文没有明确是否需要设置,所以感觉有矛盾。

请教大家是否必须设置消防报警系统???

全部回答(15 )

  • 城市雨滴
    应该做吧!
    2006-02-09 10:00:09 来自 PC 评论 举报
  • 张日伟
    对于是否设火灾自动报警,现在很多人有一个误区,就是:设不设看防火规范,做到什么程度看火灾自动报警规范。这种说法是完全错误的,以前我也是按这种思维来考虑的。
    我们忽视了一个最基本也是最关键的问题:建筑行业规范如果某些规范内容出现冲突,应按严格的规范执行。对于火灾自动报警规范,丙类厂房都要设自动报警。
    对于不设喷淋的厂房,它们是出于考虑用途及室外消防用水量来确定的,但厂房内必须要消火栓,这就是报警后的人工灭火设备。
    2006-02-08 14:34:08 来自 PC 评论 举报