土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
紧急求助!!厂房消防报警系统问题!!!
紧急求助!!厂房消防报警系统问题!!!
一厂房2。8万平方米,四层。属二类建筑丙类生产厂房。
建筑设计按一级防火考虑,问是否需要作自动消防报警系统啊啊啊??
GB50116-98上面说属二类保护系统,需要设置消防报警系统,可是查询建筑防火
设计规范和强制性条文没有明确是否需要设置,所以感觉有矛盾。
请教大家是否必须设置消防报警系统???
发布于
2005-03-04 17:37:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
城市雨滴
应该做吧!
2006-02-09 10:00:09
来自 PC
评论
举报
张日伟
对于是否设火灾自动报警,现在很多人有一个误区,就是:设不设看防火规范,做到什么程度看火灾自动报警规范。这种说法是完全错误的,以前我也是按这种思维来考虑的。
我们忽视了一个最基本也是最关键的问题:建筑行业规范如果某些规范内容出现冲突,应按严格的规范执行。对于火灾自动报警规范,丙类厂房都要设自动报警。
对于不设喷淋的厂房,它们是出于考虑用途及室外消防用水量来确定的,但厂房内必须要消火栓,这就是报警后的人工灭火设备。
2006-02-08 14:34:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
土木粉
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
935
粉丝
11
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
我们忽视了一个最基本也是最关键的问题:建筑行业规范如果某些规范内容出现冲突,应按严格的规范执行。对于火灾自动报警规范,丙类厂房都要设自动报警。
对于不设喷淋的厂房,它们是出于考虑用途及室外消防用水量来确定的,但厂房内必须要消火栓,这就是报警后的人工灭火设备。