土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱什么情况需要按双偏压计算

框架柱什么情况需要按双偏压计算

发布于:2008-05-08 21:22:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范中只查到角柱需要双偏压计算,其他的柱子没有特殊的要求,我做的北京的一个五层框架结构,审图中心要求考虑双偏压,验算结果比按单偏压计算的结果大一些,可是按双偏压计算就大很多了,请教哪位大侠指点一下,什么时候柱子按双偏压计算和双偏压验算,谢谢了!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wangwzh1982
    wangwzh1982 沙发
    2012-08-16 13:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • dbj1
    dbj1 板凳
    我们一般是单偏压计算双偏压验算,出图时以双偏压结果为依据,不过有时也要复核一下单偏压计算的配筋简图,不是所有结果都是双偏压计算的大,所以保险起见还是按最大的来配筋.
    2009-09-09 10:06:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无配筋板(装饰线条,不受力)悬挑40CM,会不会断

设计的朋友,给点指点,急!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10