现在商品混凝土大量使用,在部分城市为保证工程质量强制使用商品混凝土。但商品混凝土在施工中容易造成干缩裂缝,特别是现浇板更为严重,原因是多方面的,养护、商砼的添加剂、施工周期、模板支护等。养护和施工周期容易控制,但商砼的质量不容易控制,商砼工程质量与材料、坍落度、添加剂、运输距离都有很大关系。怎样克服商品混凝土干缩裂缝问题请大家发表一下,共同提高。

1210212216775.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    1、初凝之前二次压光;2、加强养护很重要;
    2010-07-02 17:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    养护非常重要,建议薄膜养护或者蓄水养护