土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层商住楼结构方案

高层商住楼结构方案

发布于:2008-05-07 20:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层商住楼结构方案疑难问题求助
一、计算模型及工程概况:
1、本工程为大底盘(仅地下室)上6塔,分为6塔的原因是因为建筑设计平面凹凸不

规则、楼板局部不连续等,以形成较为规整简单的抗震单元,减小工程的复杂程度


2、主楼地下二层,地上分别为二十一层(A单元)、二十二层(B单元)、二十三层

(C单元),A、B、C单元基本对称,共计6个单元;地上总高度61~63m。地上0~5.8m

北半部为商铺,层高5.8m,南半部分为两层,一层为储藏及杂屋,层高2.95m,二层

为住宅,层高2.85m,形成局部错层或楼板不连续。三层以上为标准住宅,屋顶局部

塔楼为跃层、电梯机房、水箱间等。错层具体见6页。
主楼南侧设有地下一层车库。
结构类型为剪力墙结构。抗震等级二级。
3、主楼东西长135m,南北宽24.7m。地下车库刀把形,东西长同主楼,南北宽47m。
4、嵌固端选为基础顶,PKPM中定义二层地下室,土刚度系数取K=3。上部结构计算

取单塔模型,单塔沿主楼范围切至基础,未延伸车库部分。地下室、基础及车库取6

塔整体模型,主楼地下室取单塔与整体模型包络。
二、存在问题及难点:
1、地上0~5.8m出现局部错层,见6页图一。按黄小坤讲解文:“第10.4节的错层结

构是指连续错层”,判定整体不算复杂高层。但本设计在构件上采取如控制墙厚、

提高抗震等级、弹性楼板定义补充计算等提高抗震能力。
2、因建筑平面为小开间大进深,开洞较大,造成墙肢较短,前后墙墙段出现短肢墙

及小墙肢,具体见图二、三、四。从以下三方面分析:
a、将结构定义为短肢墙结构,计算短肢墙地震倾覆弯矩百分比,结果表明为一般剪

力墙结构(仅有少量的短肢剪力墙),具体见本页下表。
b、短肢剪力墙承受竖向荷载的比例如3页图,远未超40%,结果表明为一般剪力墙结

构。
c、极少数小墙肢:
按徐建书《建筑结构设计常见及疑难问题解析》,“结构中有极少数小墙肢,该结

构并不是短肢剪力墙较多的剪力墙结构,不必遵守高规中有关短肢剪力墙较多的剪

力墙结构的规定”。但在构件设计上,按抗震等级二级的框架柱要求处理,底部加

强区纵向钢筋配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1%,箍筋沿墙肢全高加密。
3、剪力墙洞口布置受限于建筑,出现不规则,具体见图二、图四。但洞口虽没对齐

,但还成列,整体上仍认为规则,在satwe计算能力范围内,但构造措施按新06G309

特殊洞口处理加强。
4、A、C单元位移比基本控制在<=1.2,B单元位移比y向个别楼层>1.2,扭转不规则

不占主导控制方面。位移比>1.2单元,考虑双向地震效应。
5、墙厚:
a、部分墙段出现由370-200墙厚的变化,但由于层高也相应出现5800-2850的变化,

竖向刚度变化符合规范要求,pkpm未要求取1.15的调整系数。
b、墙厚按高规7.2.2,但在一字墙判定上,参照张维斌《多层及高层钢筋混凝土结

构设计释疑及工程实例》一书文:“剪力墙墙肢一边为Ln/h<5的连梁而一边为

Ln/h>=5的非连梁时,此墙肢不作为一字墙”。
6、局部出现7x10、7.6x9m大楼板,且上有轻质隔墙板,板厚定为190,厚跨比为

1/37和1/40,为控制挠度及裂缝,除pkpm一般计算外,尚作补充计算。
7、基础主楼采用平板筏基,按板元法计算,大洞口处设基础梁加强,其余位置不设

基础梁。车库部分采用独立柱基加防水板。基础不设缝,沉降及温度变形以设后浇

带解决。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • anwar777
    anwar777 沙发
    谢谢楼主 很好的资料
    2011-01-27 17:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • jiangqinli
    jiangqinli 板凳
    很不错的资料。谢谢楼主的资料。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,希望楼主以后还可以提供更多的图纸供我们学习和参考,谢谢!
    2011-01-27 15:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!请教复杂高层的转换层配筋构造问题!!

请教:1、转换梁与框支梁的区别?2、转换层的连梁上有剪力墙,该连梁是否算框支梁(是否按框支梁的构造要求配筋 高规10.2.8条)。

回帖成功

经验值 +10