土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 回风口与送风口的距离

回风口与送风口的距离

发布于:2008-05-04 09:57:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想问一下回风口与送风口的距离一般为多大才不会形成短路,在大型商场中回风口采用集中布置是不是比较好?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • handianjun413
    handianjun413 沙发
    有的房间很小,也需要4到5m的话就不切合实际了吧??菜鸟回复,勿喷
    2013-08-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuan501
    yuan501 板凳
    是啊就是2米啊!:)
    2010-12-19 15:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑二次泵系统工作压力的讨论

在高层建筑中如果不对水系统进行分区,必然要求设备管件及附属的水泵等具有较高的乘压能力,那么这时候就必须对系统的运行压力进行详细计算,确定水泵的进出口压力以及定压装置的进出口压力,我把自己遇到的一些水系统困惑上传上来,希望同行能够热心关注。这是在论坛中出现过的,我把它重新放在这里,希望大家能够再次讨论。我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,但我的一位老师傅有不同观点:他认为系统工作压力就是我的安全阀开启压力1.4MPa。各位有什么高见?