最近遇到一个地下车库,汽车库三类,一个防火分区,标高—4.50米,自行车库一个防火分区,标高—3.10
按GB50067-97三类汽车库可不设火灾报警,但由于有通风排烟,所以我考虑设置火灾报警了,但是自行车库呢?
没有找到相关的资料,不知道大家有什么意见

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :victory: 支持11楼的说法。。。规范就是设计师的依据。。。:)
    2008-08-01 07:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • linda_linda
    linda_linda 板凳
    11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
    1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
    2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
    3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
    4 任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
    5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
    6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
    7 特等、甲等剧院或座位数超过1500个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
    8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
    9 建筑面积大于500m2的地下、半地下商店;
    10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
    11 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。