室外消火栓与水压及消防车关系

发布于:2008-04-28 19:46:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个问题我想请教一下各位同行的高手,我在计算一个工业区的消防水池的容量的时候有这样的一个问题,很不解,
如果该工业园的市政水压大于或者等于0.1MPa的时候能满足室外消火栓的压力,计算消防水池的时候就不需要考虑室外
消火栓的消防用水的容量了。但相反就得考虑,但为何市政水压多大都要设室外消火栓?如果市政水压小于0.1MPa时候,
工业园内也设室外消火栓,消防水池也考虑了室外消防用水,这样室外消火栓是不是多余不起作用了呢??
请各位同行高手指点指点,在下感激不尽!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mishuangyan2007
    四楼说的很正确,室外消火栓是为了方便消防车节水用水,水压0.1MPA是为了保证能够自流到消防车储水箱
    2011-03-17 15:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • guojin15
    guojin15 板凳
    四楼说的正确~
    2011-03-17 11:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多