如何根据PKPM算出的板配筋面积合理的给板配筋.
如何根据PKPM算出的板配筋面积合理的给板配筋.
我是一个步入设计门槛将近两年,却始终什么都不会的人,前两天有个甲方向我公司投诉说我楼板配筋过多,浪费钢筋.我就是按PKPM算出板配筋计算书配的钢筋.请教高手们,根据PKPM算出的板配筋面积,怎么给板配筋比较合理?
发布于
2008-04-26 22:01:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
xixitantian
PKPM只是个计算工具,能不能用好工具在个人。比如混凝土规范9.1.6条规定,按简支边设计的混凝土板,支座为砌体墙时,上部钢筋长度可取计算跨度的1/7,往往初学者甚至是设计行业多年的老手都为了简单或者根本没注意过这一条,均按平法默认的跨度的1/4计算,导致配筋增加;又比如,混规8.5.1条明确规定,板类受弯构件(不包括悬臂版)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率允许采用0.15%和45ft/fy,以板混凝土强度等级C30为例,45x1.43/360=0.179%,实配时可取0.18%,而按程序默认的最小配筋率取0.2%,这也导致很多在构造配筋范围的板实配钢筋增大,造成浪费,同样是规范要求,同样是pkpm软件,设计结果就是不同。。。这应引起初学者的重视及深思
2017-05-12 11:37:12
来自 PC
评论
举报
shcivil
40楼,学习了。
2019-06-27 15:14:27
来自 PC