山东省郓城县供电公司 李兆远
--------------------------------------------------------------------------------

摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。
关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面

中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02

导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。

现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。

该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷为对称平衡负荷,且只计算有功损耗。

1 用常规方法确定配电导线的截面

1.1 导线截面的初选

根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。

1.2 按允许电压降校核

由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。LJ-35型导线有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为

△UX = L(PR0 + Q×X0)/U =

0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 =

28.8 V

电压降占电网电压的百分比为

△U/U = 28.8/380 = 0.076≈7%

《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。

1.3 按机械强度校验

《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。

可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    zhang243608 发表于 2014-3-16 08:31 楼主应该是按单相负载计算的。好像是。怎么计算的。
    2014-03-16 08:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    maquanxi723 发表于 2010-6-6 16:22 25kw电机电流不应是63.4A吧?楼主应该是按单相负载计算的。
    2014-03-16 08:31:16

    回复 举报
    赞同0