南部新城怡居路北侧幼儿园
项目信息
项目位置 | 南京市秦淮区
建筑面积 | 3121㎡
建设单位 | 南京市南部新城开发建设(集团)有限公司
设计单位 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司
01 项目解读
江苏省第一所零碳建筑试点幼儿园
江苏省第一所仿生主体幼儿园
南京市第一所地源热泵科技系统幼儿园
2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会上庄严承诺:中国二氧化碳排放量力争在2030年达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。在国家“双碳政策”的背景下,近零能耗建筑是在建筑领域实现零碳排放的必由之路。近零能耗建筑适应气候特征和场地条件,通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求,通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源,降低建筑行业的碳排放,推动能源结构的优化和转型。
本项目位于江苏省南京市秦淮区,东北两侧紧邻规划住宅用地,规划用地面积约4071㎡,绿地面积1425㎡,总建筑面积3121㎡,地上建筑面积约2548㎡,容积率0.63,绿地率35.01%。
项目主体建筑1#单体为一所9班幼儿园,地上3层,功能包含活动单元、专用教室、服务管理用房及后勤辅助用房等。2#单体采用木结构形式,为多功能活动室。
02 设计宗旨
低碳、生态、智慧
本项目以“低碳、生态、智慧”的总体特色为设计宗旨,合理考虑生态节能技术,实现人与自然、部分与整体、室内与室外的和谐共生,贯彻落实生态文明建设和绿色发展理念,建设绿色、智慧和面向未来的新校园,打造优质城市形象,形成良好的城市景观。
03 低碳理念
被动节能+主动节能+可再生能源利用
被动式节能技术优先,主动式节能技术优化,补充可再生能源的路径,实现建筑能耗与碳排双控,将尊重自然、传承历史、绿色低碳的理念贯穿建筑全生命周期,因地制宜地打造“健康、舒适、节能、环保、智慧”的现代幼儿园。
04 技术分析
| 被动节能设计
对建筑物朝向、外立面设计、建筑体型系数、围护结构保温、开窗形式、内部空间(建筑夹层通风空间等)进行合理设计,增强建筑自然通风和自然采光,降低建筑物冷热负荷的同时实现建筑内环境自调节,打造建筑物内部微气候,提高建筑的被动式性能。
1、朝向和空间布局——L型布局+主体北移+地下空间利用+中庭设计+太阳能动力天窗系统
东侧、南侧规划住宅对幼儿园日照影响较大,为此幼儿园整体为L型布局,在满足活动单元的日照要求的前提下,尽可能最大限度的将主体建筑北移,空出南侧活动场地,使整体都能最大程度获得良好的日照条件。
受规划指标覆盖率的限制,尽量利用地下空间,将采光充足的地上空间留给儿童,厨房、办公等空间设置到地下,并利用下沉庭院解决采光与通风问题。
1#单体为三层建筑,体型扁平,为解决内区的采光、自然通风问题,在建筑东西两侧采用了中庭设计,夏季和过渡季节,通过中庭垂直通道实现自然通风,改善室内微气候。屋顶的天窗系统采用的是太阳能动力窗技术,智能开关由太阳能供电,年能源消耗低于25kWh/ 2 ·a。
建筑功能布局及采光分析
2、围护结构设计——外墙外保温+窗墙比优化
对于夏热冬冷地区建筑物,加强外墙外保温利于降低空调负荷,同时通过合理的窗墙面积比保证既充分利用自然采光和通风,又避免建筑能耗损失,再辅助合理的遮阳措施有效降低夏季建筑物辐射得热。
3、绿色建材选用
2#单体(多功能活动室)为6米高的单层建筑,采用木结构形式设计,主材选用工程特性较稳定的胶合木,力学性能能够满足大跨度设计需求。木结构建筑碳排放量远低于传统建筑,木材原料的生长过程具有天然的碳汇固碳作用,这是其他传统建材无法比拟的,木材是“唯一真正天然和可再生的建筑材料”。
2#单体(多功能活动室)木结构内部效果图
| 主动节能设计
1、空调系统-地源热泵技术应用+全热回收新风机组应用
幼儿园本项目紧邻高端住宅G107地块项目(金基望樾府),经过与住宅项目开发商协商,幼儿园空调末端接入G107地块的地源热泵大系统,冬季热泵机组供回水温度45/39℃,夏季供回水温度6/12℃,末端通过置换通风空调、分层空调及风机变频技术,在保证舒适室内环境的同时能尽量减少空调系统运行能耗和碳排放。
新风系统采用带除霾功能(PM2.5去除率≥95%)的全热回收新风机组,热回收焓效率在70%以上,在有效降低建筑物新风负荷的同时保证健康的室内环境。
幼儿园空调末端接入G107地块的地源热泵大系统
2、水电系统—节能灯具+中水回用系统+能耗监控系统
各照明场所选用高效灯具,开敞式不低于75%,办公等大面积照明场所灯具效率不低于70% ,功率因数不小于0.9。同时设置中水回用系统,进一步提高非传统水源利用,降低碳排放。
设置智慧建筑能耗监控系统,集成能耗监测、水质监测、室内外空气质量监测、水暖电设备控制等功能,保证建筑机电系统的节能低碳运行。
3、“光储直柔”技术的太阳能光伏系统
2#单体(多功能活动室)设计了光储直柔光伏发电系统,屋顶安装了容量为15kWp固定式多晶硅光伏发电系统,并配合建设一套化学储能单元,每套24kWh磷酸铁锂电池。当光照充足时,该系统可供活动室全部建筑用电、储能系统充电,余电供北侧楼(1#单体)使用;光照不足时,由储能系统给多功能活动室供电。
同时建设一套电源配电系统,用于对分布式电源和负荷进行组网运行,实现对各个就地支路的测量与控制,整个系统运行模式通过设置可自动转换,光伏发电自发自用,与电网并网不上网。根据测算,该光伏发电系统理论年发电量约1.64万kWh(折合减少碳排放13275.8kgCO 2 e/a)。
太阳能光伏系统
05 能耗和碳排放评估
| 多功能活动室达到近零能耗建筑能效指标要求
多功能活动室的建筑综合节能率为100%,建筑本体节能率(不包含可再生能源)为61.22%,满足《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019中的近零能耗建筑能效指标要求。
能耗和碳排放评估
建筑能耗综合值及可再生能源利用率
| 全生命周期碳排放达到零碳标准
依据国家标准《建筑碳排放计算标准》按照建材生产运输阶段、运营阶段、建造及拆除阶段分别进行计算和汇总。本项目2#单体已达到全寿命周期零碳建筑要求;1#单体全寿命周期总碳排放量约6155215 kgCO 2 e,折合年单位建筑面积碳排放量42.5 kgCO 2 e/㎡·a,远低于国家同类建筑碳排放统计指标。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9357 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
浅析装配式建筑下一步发展方向装配式建筑作为建筑工业化的一种重要形式,已经在全球范围内得到了广泛的关注和应用。然而,当前的装配式建筑仍然存在一些挑战和局限性。在这样的背景下,下一步装配式建筑应该朝着哪个方向发展?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发