土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新旧《低规》对同一条文为何做出截然相反的规定呢?

新旧《低规》对同一条文为何做出截然相反的规定呢?

发布于:2008-04-11 21:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
旧《低规》GBJ 16-86(2001年版)第8.6.1条第一款:室内消火栓超过10个且“室内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
而最新版《低规》GB50016-2006(2006年12月版)第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且“室外”消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
一“内”一“外”,截然相反。我查阅了两个本不同时期的《建筑给排水设计手册》(均是姜文源版)以及一本2003年版的《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水专业》(建设部建筑设计院版),三本书分别依从两种规定,两本姜版手册以室外消防用水量做依据,建设部建筑设计院版以室内消防用水量做依据。如果大家有兴趣可以再查阅一下更早版本的《低规》是如何规定的.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lsy135511
    lsy135511 沙发
    既然新版本规定了是室外,那就按室外的做,反正有规范为依据
    2011-01-12 00:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • renying1009123
    室外用水量要大一些。
    2010-08-18 17:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型高强高保温复合墙板适用建筑节能65%的标准

我们最新研发建筑外墙板,建筑节能65%一步到位,并且具有质轻、导热系数低、隔音、防火不燃、抗酸雨、防蚁蛀、强度高、施工简单、造价低等优点。特别是防火不会燃烧,在建筑上使用,提高了建筑物的防火性能。请留下您的建议。

回帖成功

经验值 +10