暖通空调
\
洁净空调系统
\
加压风柜滴水是什么原因?
加压风柜滴水是什么原因?
大家好,我有一个洁净室,采用恒温恒湿的水冷柜机+加压风柜的送风方式送风,其中加压风柜内带中效过滤器!现在加压风柜在滴水,检查过了不是加压风柜保温的问题,因为里面的保温都做好并不存在问题!请问大家出现滴水的原因主要有哪些,该怎么解决呢?谢谢各位了!
发布于
2008-04-09 16:21:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
liwei314159
10000M3/H的风量直接回到加压风柜,不经水冷柜机,如果问题还没解决可以找我,QQ304509008
2008-12-04 11:18:04
来自 PC
评论
举报
dyb1985228
做个接水盘不就搞定了吗?操!就是恒温恒湿机+加压风柜这套系统滴水问题就搞死我。加压风柜里面因为有中效过滤,阻力大冷量在这一段停留,导致槽钢支架结露,和风柜铝合金边框结露,积小成多,就成水患了。风柜密封不好也会导致结露,露水还会进入风柜内部。只要一停机露水遇热,膨胀,就滴落。那就搞死你了
2008-11-29 23:02:29
来自 PC
评论
举报
加载更多