由于我有一个制冰系统,使用热氟脱冰,所以压缩机再脱冰那么一小段时间内可能会出现吸气温度过高,请问对压缩机或者系统有害处吗?我的蒸发温度是-15度,所以选的压缩机不是高温压缩机

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • lyy6522344
    lyy6522344 沙发
    没有影响 -15℃的R22系统一定用的是单级压机 脱冰时热气在蒸发器内于 液态冷媒混合+热气冷凝 回气根本就不会过热 不必担心 人家是热气融冰 排气的压力都跑去蒸发器了 还那来的排气温度 排气压力过高一说???? 这种机器 为了使融冰时的排气温度高一些 融冰时间缩短 一般都会自动把冷凝器的风扇先关掉 聚集热能

    就算融冰结束 压机开始制冷 这时的吸气压力是高 但是排气压力却低于正常制冷时的压力很多 要等到排气压力达到正常的压力的时候 吸气压力已经下来了

    2008-06-13 15:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • wjyx-0001
    wjyx-0001 板凳
    热氟脱冰会造成吸气压力、吸气温度的升高,吸气压力的升高则意味着工况的改变,工况的改变势必会使电机负荷的增加,如果在设计时未考虑此时的状态是比较危险的,过载会导致电机运行电流的升高,如果超出电流的极限,可能会导致过载保护自动停机,如果无过载保护则会导致电机的烧毁,这是大家极不愿意看到的。