UF+RO+EDI设计中的一些问题,望高人解答,谢谢
现设计一个产水2X40T/h的超滤+RO+EDI装置,设计中超滤、RO、EDI均为2组。系统原水120T/h,反渗透产水2X45T/h,EDI产水2X40T/h。设计中遇到的问题如下:
1、 超滤装置每运行30~60min需要进行顺冲-反洗-等压冲洗,约需要1~2min的时间,两套超滤装置轮流进行反冲洗,这样的话,当有其中一套需要进行冲洗时,剩下一套产水只有60T/h,这样的话超滤产水并不稳定,那如果直接连RO高压泵的话,两套RO高压泵进水才只有60吨。是不是应该在超滤产水和RO进水中加一个过渡水箱,两高压泵直接从水箱进水?
2、 以超滤产水作为RO的进水是否就可以在进入反渗透前不加保安过滤器了?
3、 在参考一流程图中,EDI模块使用GE公司的MK-2ST标准模块,设计产水量为2x40T/h,而设计中设计者每个组件用10个MK-2ST模块,查该模块产水参数为1.7~3.4T/h,即使以最大产水量设计,那产水也是34T/h,如何能达到一个组件产水40T/h?另外,在EDI设计中如何根据模块的产水量设计组件的产水量?40T/h应该选用多少个MK-2ST模块?
4、 超滤、反渗透、EDI是否可以共用一个清洗装置?如可以,如何选择水泵的流量和扬程?按照我的理解,清洗泵流量跟组件的进水流量相当即可。在这套系统中,一套超滤、RO、EDI的进水分别是60、45、40T/h,选择50~60T/h流量的防腐水泵,扬程约30米。这样的选择是否恰当?在只有RO需要清洗的系统中,如果RO分段清洗,清洗水泵流量可以根据段的流量设计可以选择较小流量的水泵。
5、 EDI加盐箱中的补充水有何要求?应该选择自来水、RO产品水还是EDI产品水?我想用RO产品水和EDI产品水是没有问题的,但是这样一是消耗产品水,二是需要从产品水中再引管布置。如可以使用工业自来水,加药装置一般集中布置,其他加药设备用工业自来水补充即可,可以就近引管。不知道EDI的溶盐加药箱补水具体有什么要求?
6、 在超滤进水前一般有加混凝剂,针对一般的工业自来水混凝剂的投加量一般为多少PPM?投加的混凝剂质量浓度一般是几多?
7、 EDI中有5%~10%的水是以浓水和极水的形式排走的,在EDI设计中浓水还有一部分通过浓水循环泵进行循环,请问循环的浓水与排走的浓水比例如何?浓水循环一是提高浓水电导率,二是提高浓水室流速降低结垢的可能。但不知道浓水电导率一般几多才合适?以MK-2ST为例,每个浓水室回流时实际进水是多少T/h?
8、 超滤装置中顺冲时流量为1.5~2倍产水流量,水源为原水,是否需要独立设顺冲水泵?还是可以用原来的原水泵就可以了?
9、 在超滤反冲洗过程中有些系统加入次氯酸钠,约1~2PPM,为什么?我想应该是杀毒用的。但是如果是正常的停机保护杀毒我想应该是通过超滤化学清洗装置来循环消毒液进行杀毒的。所以反洗时投加次氯酸钠应该是运行时抑制细菌生长用的,但不知道是不是每次反洗都要投加还是几次反洗才有一次投加次氯酸钠?
10、 反洗时超滤装置装置有加压缩空气进行气水冲洗,气量如何计算确定?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • hongwenkang11
    hongwenkang11 沙发
    超滤反洗用水最好采用超滤出水。
    2010-08-18 20:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • sliex
    sliex 板凳
    好多问题,学习学习
    2010-08-13 16:14:13

    回复 举报
    赞同0