土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手问题:高层排水!

新手问题:高层排水!

发布于:2005-02-15 21:09:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个26层的住宅,卫生间厨房都单独设立管排水,卫生间,厨房的当量每层大概也就分别为 8.5 /2左右.可是怎么我发现别人都做了专门的通气管呢.DN100的伸顶通气管能负担5.4l/s的排水流量,如果按0.12*1.5*sqrt(当量N)+最大当量的话,不用专门通气管啊,为什么老师傅或是别人们都做了专门通气管了啊,难道是为了躲开那个最低横支管排水距离那个限制才做的吗?请大家指教了.谢谢.//bow

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhw6104
    zhw6104 沙发
    同意,新建住宅可以采用同层排水
    2005-02-17 20:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • qianlima0013
    qianlima0013 板凳
    楼主大哥可以试试同层排水系统呀,是手册上推荐使用的系统。
    2005-02-16 10:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多