土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 调试请教

调试请教

发布于:2008-03-21 23:40:21 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
小弟在进行一个溶气气浮调试,开始正常,运行2小时左右,释放器就会有大气泡产生,像水沸腾一样,请各位为小弟指点一下迷津

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • linfeng3113
    linfeng3113 沙发
    原因可能有多种,我们有一个工程的压力溶气气浮出现过类似的问题,原因是为气水比失衡,后来调好了,你试着调一下气水比。
    2010-05-19 16:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • comig
    comig 板凳
    这个准确的说是汽水比例失衡的问题,气量过大,想问一下,你的溶气罐里有液位控制没,若没有请加上,设置为高水位进气,低水位停气,不然你是很难调的,还有溶气罐压力为3.0-4.0公斤即可
    2010-05-06 09:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多